ICS13.

C59

T/CSTE—

新型冠状病毒肺炎疫情防控及管理指引

GuidelinesforPrevention,ControlandManagementofNovel

CoronavirusPneumonia

(1.本标准版权归属于中国技术经济学会;2.本资料基于保护国家及个人生命财产基本目的故公开分享,禁止以营利目的使用)

-02-14发布

中国技术经济学会发布

目次

目次I

前言III

1范围1

2规范性引用文件1

3通风空调2

3.1通风空调系统2

3.2空气处理与空调水系统4

3.3集中空调通风系统运行4

4人员防控5

4.1人员防护基本要求5

4.2家政服务人员5

4.3快递和送餐人员5

4.4集体单位外来务工人员6

4.5中小学生和家长6

4.6私人或商务旅行者7

5场所防控8

5.1中小学校和托幼机构8

5.2高校8

5.3公共场所9

5.4养老院等社会福利机构10

5.5宾馆酒店11

5.6食堂12

5.7公共交通场所15

5.8会议室16

5.9集中隔离医学观察点17

6给排水系统防控20

6.1排水系统的水封、存水弯、地漏20

6.2供水水质保障21

6.3集中热水系统21

6.4污水处理21

6.5中水处理站22

7垃圾收集、暂存及收运22

7.1管理制度22

7.2垃圾收集及暂存23

7.3收运23

7.4专用设施设备24

8管理防控24

8.1儿童预防接种24

8.2公众佩戴口罩25

8.3预防性消毒26

8.4返(来)回人员社区排查27

8.5病例密切接触者居家隔离医学观察28

参考文献31

针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,为有效指引机关、学校、企事业单位、社区、人员聚集等场所相关人员开展通风空调、所属人员、给水排水、垃圾收集、暂存及收运和管理等方面防控,特制定本标准。

标准引共分8章,主要包括:1.范围;2.规范性引用文件;3.通风空调;4.人员防控;5.场所防控;6.给水排水系统防控;7.垃圾收集、暂存和收运;8.管理防控。

本标准由中国技术经济学会负责具体内容的解释。

本标准按照GB/T1.1-9给出的规则起草。

本标准由中国技术经济学会提出。

本标准由中国技术经济学会归口。

主要起草单位:高质标准化研究院(山东)有限公司、中国光大绿色技术创新研究院、深圳市优特普技术有限公司、山东省疾病预防控制中心、中国标准化研究院、佛山绿色发展创新研究院、烟台中标绿色低碳科学研究院有限公司、广东优华物联智控科技股份有限公司。

主要起草人:路征、白岩、徐秉声、张晓昕、黄进、王剑、赵彬、王云刚、聂怀东、聂怀军、崔树玉、张岚、张骏、法文鹏、刘朋朋、高国清、任海玲、王玫、鲍威、蔡宏、艾斌、张邦强、许继云、任志远,向成兵、刘向阳、韩先奇。

本标准为首次发布。

新型冠状病毒肺炎疫情防控及管理指引

1范围

本标准规定了新型冠状病毒肺炎流行期间通风空调、人员防控、场所防控、给排水系统防控、垃圾收集暂存及收运、管理防控指引。

本标准适用于疫情期间对家政服务人员、快递和送餐人员、外来务工人员、中小学生和家长、旅行者等人员防控;中小学校和托幼机构、高校、公共场所、养老院等社会福利机构、宾馆酒店、食堂、公共交通、会议室、集中隔离医学观察点等场所防控;通风等系统设备防控;垃圾收集、暂存及收运的防控;儿童预防接种、预防性消毒、社区排查、病例密切接触者居家隔离医学观察等活动防控,其他卫生防疫突发事项可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB环境空气质量标准

GB.1家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射

GB.1家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求

GB生活饮用水卫生标准

GB氯气安全规程

GB/T呼吸防护用品的选择、使用与维护

GBfT空气净化器

GB城镇污水处理厂污染物排放标准

GB医用防护口罩技术要求

GB仃生活垃圾分类标志

GB空调通风系统清洗规范

GB医疗废物转运车技术要求(试行)

GB/T.5高效能大气污染物控制装备评价技术要求第5部分:空气净化器

GB/T通风系统用空气净化装置

GB空气净化器能效限定值及能效等级

GB室外排水设计规范

GB民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

CJ/T94饮用净水水质标准

CJ/T生活热水水质标准

HJ/T医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范

HJA-医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)

HJ/T医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行

Hjrr医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)

HJ医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准

HJ危险废物收集、贮存、运输技术规范

HJ医院污水处理工程技术规范

YY医用外科口罩

YY/T一次性使用医用口罩

3通风空调

3.1通风空调系统

3.1.1在疫情流行期间,应尽量避免使用中央空调。

3.1.2办公建筑宜加大新风换气量,己经存在疫情的区域除外。根据办公建筑内不同的空调系统形式,宜分别采取不同的措施。

3.1.3釆用“冷热末端+新风”空调系统的空调区域,建议釆取以下措施:

a)该种形式的空调系统可按设计正常运行,新风空调系统应全部投入正常运行;

b)为确保新风能够有效送至各使用空调房间并使得房间内的人员新风量符合GB的规定,对于不同的空调房间,应分别釆取下列措施:

一设置了可开启外窗的空调房间,使用过程中宜保持一定的外窗开度;对于因节能等原因设置了外窗与空调系统窗磁联动控制方式的建筑,建议在解除疫情之前,先关闭这一控制方式;

——无外窗且原设计也未配置排风系统的空调房间应按下列规定执行,可釆用双向节能换气机的方式来满足房间通风换气要求;新回风换热器应采用间接换热型(例如热管、铝箔板翅式等);转轮式热回收设备目前不应使用;“传质"型热回收设备(例如以“纸芯为核心的热回收装置),在目前尚无法确认纸芯对病毒的防护能力的情况下,不建议使用;

如果各办公房间都配置了集中新风系统、且己经为每层(包括卫生间或走道)设置了集中机械排风系统的建筑,除排风系统应投入运行之外,各房间的换气,可采用以下两种方式:

-除非特殊原因,建议在使用过程中,其房间门保持一定的开度(或者在房间门上设置一定面积的百叶),使得空调房间能够与走道相通;

——对于使用上需要相对封闭的空调房间(例如一些重要的会议室、保密工作室等),建议在该房间与走道的隔墙上设置机械排风扇(排风扇风量应小于该房间的新风量),或设置直接通向室外的排风管(截面积宜大于该房间的新风管);

-楼层集中排风系统的总排风量不小于该楼层的新风设计总送风量的70%,如果不满足,宜对排风系统进行适当的改造(可釆取更换排风机等措施)。

各办公房间都配置了集中新风系统但走道未设置集中排风系统时,可参考上述要求,合理增设机械排风系统并投入运行;在采取有效措施并取得消防主管部门同意的前提下,也可以考虑利用消防排烟系统来进行集中排风。

c)当一个风机盘管负担多个房间时(某些建筑的局部情况),该风机盘管应暂停运行(或通过适当改造使其只为某一个主要房间服务);

d)一旦建筑内发现“疑似病例",所有室内的对流型冷热末端设备(风机盘管、室内机等)均宜停止运行,新风系统正常使用,不要停止风机运行,应在人员撤离后,对排风支管封闭,运行一段时间后关断新风排风系统,同时进行消毒;带回风的全空气系统,应把回风完全封闭,保证系统全新风运行;

e)对于还需要供暖的严寒、寒冷(和部分夏热冬冷地区)地区,将新风机组的出风温度设定值尽可能提高(对于空调自动控制系统正常运行的建筑),或者人工手动将新风机组的热水阀全开(对于未设置空调自动控制系统的建筑),让新风尽可能承担建筑的热负荷;当建筑需要供冷(例如海南岛地区等)时,则将新风机组的出风温度设定值尽可能降低(或者人工手动将新风机组的冷水阀全开),让新风尽可能多的承担建筑的冷负荷。

3.1.4采用全空气空调系统的空调区域,建议采取以下措施:

a)空调系统只负担一个房间时,目前可按设计正常运行;在不严重影响室内温度的前提(建议室温不低于16°C~18°C,可以通过短时间的实验)下,也可以釆用下列加大系统新风量的措施:

1)单风机系统:确保新风阀全开,并关小(或关闭)回风阀;

2)双风机系统或者设有机械排风的单风机系统:在关小(或关闭)回风阀的同时开大(或全开)新风阀和排风阀;

3)夏热冬暖地区,节后上班至供冷系统开始运行之前,可完全关闭回风阀、全新风运行;有条件时,应同时开启外窗。

b)对于疫情严重的地区、或空调系统负担有多个房间时,疫情期间,该空调系统应完全关闭回风阀,全开新风阀和排风阀;

c)室温设定值或冷热水阀的动作方式,同新风空调机组。

3.1.5餐厅和厨房区域,建议釆取以下措施:

a)售餐窗口内外之间,应采取局部隔断措施(例如透明板等),将餐厅内就餐人员与厨房加工人员(及售餐区内部)适当隔开,隔离高度1.3m~2.0m(人的呼吸区范围);

b)对于疫情严重的地区,餐厅应与厨房完全隔断,并应防止餐厅的空气流向厨房;此时,当厨房排油烟风机运行时应釆取其他手段进行补风,例如另设机械补风或通过开窗(或设置风道)引进室外的自然补风;

c)对于部分餐厅中未设置机械通风措施或没有可开启外窗的小包间,如果无法改造,则建议暂时停止使用;

d)厨房的操作工作应符合相应的职业管理规定;疫情期间,单位员工的就餐方式建议改为“份饭"快餐方式;大规模的员工就餐餐厅,建议暂停使用。

3.1.6机械通风区域,建议釆取以下措施:

a)为了尽量提高节后上班时建筑室内空气品质,新风空调系统、已关闭回风阀的全空气系统和排风系统(包括用消防排烟临时转为排风的系统),可在上班前ld~3d开始,适当投入运行,提前进行通风换气;但对于严寒和寒冷地区,需要注意运行的时间,保证室内无人期间的室温不低于5OC~8°C;

b)上班时间前lh,提前开启建筑内的各个通风与空调系统(包括热盘管和集中空调热水系统);下班后通风空调系统延时运行lh~2h,但要保证室温不低于5°C~8°C;

c)厕所、污物间等的排风系统,应全部投入运行,确保这些房间与人员正常停留区域的空气压差为负压;

d)地下车库的通风系统,应按照设计要求正常投入运行;疫情严重地区,应加长每天的运行时间;

e)生活水箱间、管道直饮水处理间等应加强通风。

3.2空气处理与空调水系统

3.2.1新风以及建筑的所有补风,均应直接从室外清洁之处采取并通过风管接入空调机组之中。

3.2.2在空调房间、空调送风系统以及空调机房内,不应釆取任何"化学药剂消毒”的方式;在没有确切依据或医疗专家意见的情况下,目前不宜在空调通风系统中安装紫外灯。

3.2.3在条件允许时,对于有供热需求的建筑,将新风机组和空调机组的热水供水温度尽可能提高,降低因为采用加大新风带来的对室温的影响;对于有供冷需求的建筑,则宜将冷水供水温度降至5°C~6°C。

3.2.4上班时间段,通风系统用空气净化装置及室内空气净化器等空气净化装置应投入运行。建议所用通风系统用空气净化装置的技术要求满足GB/T的规定,微生物净化效率等级达到B级及以上,即净化效率大于70%。建议所用空气净化器的技术要求满足GB.1、GB.1、GB和GB/T的规定;除菌率和适用面积满足GB/T.5中的规定,即除菌率不低于99%、适用面积(空气净化器能够满足对颗粒物净化要求所适用的最大室内面积)按‘标称颗粒物洁净空气量X0.”进行计算。

3.3集中空调通风系统运行

3.3.1在使用集中空调通风系统前,应了解集中空调通风系统的类别、供风范围、新风的取风口等情况。

3.3.2疫情流行期间,只有满足下列要求之一的集中空调通风系统方可使用:

a)全空气方式的集中空调通风系统,应关闭回风系统釆用全新风运行,并在每天空调启用前或关停后多运行1小时;

b)空气-水方式的集中空调通风系统,须确保各房间独立通风;

c)已装有空气净化消毒装置(去除颗粒物、气态污染物和微生物)的集中空调通风系统,运行中应严格遵循产品使用说明操作,保障运行效果符合国家卫生标准要求。

d)在疫情流行期间,应每周对运行的集中空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等部件进行清洗、消毒或更换,清洗可参照GB.

e)发现新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例和疑似病例时,应釆取下列防控措施:

1)立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统;

2)立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制清洗消毒。

f)使用集中空调通风系统的其他注意事项还包括:

1)使用集中空调通风系统,应确保建筑内所有房间空气流通和有足够新鲜空气供应。

2)在疫情流行期间,情况许可应优先打开窗户采用自然通风,有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。

3)含氯消毒剂对金属具有一定的腐蚀性,对需要消毒的金属部件建议优先选择季铉盐类消毒剂。

g)消毒方法

1)过滤器:应先清洗,后消毒。可采用季铉盐类消毒剂或mg/L含氯消毒剂喷洒或擦拭消毒。

2)风口、空气处理机组:应先清洗,后消毒。可采用化学消毒剂擦拭消毒,金属部件首选季铉盐类消毒剂,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。非金属部件首选mg/L含氯消毒剂或0.2%的过氧乙酸消毒剂。

3)表冷器、加热(湿)器:应先清洗,后消毒。可釆用季铉盐类消毒剂喷雾或擦拭消毒,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。

4)冷凝水盘:应先清洗,后消毒。可釆用季铉盐类消毒剂喷雾或擦拭消毒,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。

5)风管:应先清洗,后消毒。可釆用化学消毒剂喷雾消毒,金属管壁首选季铉盐类消毒剂,按说明书中规定用于表面消毒时的浓度进行消毒。非金属管壁首选mg/L含氯消毒剂或0.2%的过氧乙酸消毒剂。

h)有条件的机构,鼓励采用智能化控制的集中通风空调系统,对每个空调房间的空气品质进行监测,实时调节系统风量,以保证洁净区域为正压,污染区域为负压。

3.3.3新风系统及空气净化消毒装置宜釆用在线监控及智能运维管理系统,以保证新风系统及净化消毒装置运作的安全可靠性。

4人员防控

4.1人员防护基本要求

4.1.1保持手卫生。减少接触公共场所的公共物品;掌握正确的洗手方法(如洗手七步法),勤洗手,洗手时使用洗手液或肥皂,使用流动水洗手。

4.1.2外出及提供服务时佩戴一次性医用口罩。戴口罩前应保持手卫生,分清口罩的正、反面,佩戴时应全部遮盖口鼻处,双手压紧鼻两侧的金属条,使口罩与面部紧密贴合。当口罩污染或潮湿后应及时更换。

4.1.3保持良好的卫生习惯。不随地吐痰,打喷嚏或咳嗽时用手肘部或纸巾遮住,不要用手接触口鼻眼。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好,弃置于有盖垃圾箱内。

4.2家政服务人员

4.2.1外地返回的家政服务人员,返回后应自我医学观察,尽量减少与其他人的密切接触,每日早晚各测量1次体温并做好记录,同时报告社区。

4.2.2尽量减少聚会,避免到人员密集的公共场所活动,尤其是空气流动性差的地方,如影剧院、网吧、KTV、商场、车站、码头、展览馆、博物馆、公共浴池等。

4.2.3居室保持清洁,勤开窗通风。

4.2.4主动做好健康监测。自觉发热时要主动测量体温,并做好记录。

4.2.5非住家家政服务人员有发热、咳嗽等症状应自觉停止提供家政服务,并及时就医。

4.2.6住家家政服务人员应主动告知雇主返回时间、行程等信息,并按照返回人员居家隔离要求做好各项防护措施。雇主应为住家家政服务人员提供便利。

4.3快递和送餐人员

4.3.1快递公司和送餐用工单位应做好工作人员的健康监测,建立每日体温监测制度,并做好信息登记。

4.3.2用工单位应为快递员和送餐人员提供足够的医用口罩和免洗手消毒剂等防护用品。

4.3.3用工单位应教育职工尽量减少聚会,避免到人员密集的公共场所活动。

4.3.4快递员和送餐员应保持居室清洁,勤开窗通风。